전기장비용으로 사용하기 위한 SF6 기술등급
페이지 정보
작성자 인스코 댓글 0건 조회 5,844회 작성일 10-02-27 13:40본문
첨부파일
- insko-iec 603762.pdf (59.4K) 1102회 다운로드 | DATE : 2020-12-30 05:27:52
Page - 15 -
5. SF6 기술 등급에 대한 최대 허용 불순물 수준.
시판되는 가스에는 불순물이 포함되어 있다.
본 표준에서 언급하는 SF6에 존재하는 최대 불순물 수준을 “SF6 기술 등급“라고 칭하며 표1에 나와 있다. 본 표에는 불순물 수준을 결정하기 위한 적절한 분석 방법들과 해당되는 측정의 허용 정확도가 열거되어 있다.
NOTE: 가스를 취급 및 저장하고 장비를 작동 시키면 불순물이 증가할 수 있다.
이러한 상황에 IEC 60480 이 적용된다.
내용사양분석 방법
(for indication only,not exhaustive)정밀도 Precision Air 2 g/kg [note 1] Infrared absorption 법 35 mg/kg Gas-chromatographic 법 3 - 10 mg/kg Density 법 10 mg/kg CF4 2400 mg/kg [note 2] Gas-chromatographic 법 9 mg/kg H2O 25 mg/kg [note 3] Gravimetric 법 0.5 mg/kg [note 5] Electrolytic 법 2 - 15 mg/kg Dew point 법 1 °C Mineral oil 10 mg/kg Photometric 법 < 2 mg/kg Gravimetric 법 0.5 mg/kg [note 5] Total acidity
expressed in HF 1 mg/kg [note 4] Titration (적정한 법) 0.2 mg/kg note1. 2 g/kg은 주위 대기 상대에서 1% vol에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
note2. 2400mg/kg은 주위 대기 상대에서 4000 μl/l 에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
note3. 25 mg/kg은 주위 대기 상대에서 -36°C로 측정된 dew point 및 200 μl/l 에 해당된다.
(100 kPa 및 섭씨 20도)
note4. 1 mg/kg 은 주위 대기 상대에서 7.3μl/l 에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
note5. 샘플 크기에 따라서 다르다.표 1 - 최대 허용 불순물 수준
SF6에 존재할 수 있는 최대 불순물 수준 때문에, Container 안의 SF6량 (액체 상태에서 측정)은 99.7% in weight 이상이다. 불순물을 분리하지 않고 이러한 값을 낼 수 있는 다른 방법들이 있다.
이를 분석방법으로 고려하지 않는다.
(즉 소리의 속도 측정)