전기장비용으로 사용하기 위한 SF6 기술등급
 글쓴이 : 인스코
조회 : 3,832  
   insko-iec 60376(2).pdf (59.4K) [85] DATE : 2010-02-27 13:40:15
Page - 15 -

5.  SF6 기술 등급에 대한 최대 허용 불순물 수준.
시판되는 가스에는 불순물이 포함되어 있다. 
본 표준에서 언급하는 SF6에 존재하는 최대 불순물 수준을 “SF6 기술 등급“라고 칭하며 표1에 나와 있다. 본 표에는 불순물 수준을 결정하기 위한 적절한 분석 방법들과 해당되는 측정의 허용 정확도가 열거되어 있다. 

NOTE: 가스를 취급 및 저장하고 장비를 작동 시키면 불순물이 증가할 수 있다. 
       이러한 상황에 IEC 60480 이 적용된다.

내  용사  양분석 방법
(for indication only,not exhaustive)정밀도 Precision Air 2 g/kg [note 1] Infrared absorption 법 35 mg/kg Gas-chromatographic 법 3 - 10 mg/kg Density 법 10 mg/kg CF4 2400 mg/kg [note 2] Gas-chromatographic 법 9 mg/kg H2O 25 mg/kg [note 3] Gravimetric 법 0.5 mg/kg [note 5] Electrolytic 법 2 - 15 mg/kg Dew point 법 1 °C Mineral oil 10 mg/kg Photometric 법 < 2 mg/kg Gravimetric 법 0.5 mg/kg [note 5] Total acidity
 expressed in HF 1 mg/kg [note 4] Titration (적정한 법) 0.2 mg/kg note1. 2 g/kg은 주위 대기 상대에서 1% vol에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
 note2. 2400mg/kg은 주위 대기 상대에서 4000 μl/l 에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
 note3. 25 mg/kg은 주위 대기 상대에서 -36°C로 측정된 dew point 및 200 μl/l 에 해당된다.
        (100 kPa 및 섭씨 20도)
 note4. 1 mg/kg 은 주위 대기 상대에서 7.3μl/l 에 해당된다. (100 kPa 및 섭씨 20도)
 note5. 샘플 크기에 따라서 다르다.표 1 - 최대 허용 불순물 수준

SF6에 존재할 수 있는 최대 불순물 수준 때문에, Container 안의 SF6량 (액체 상태에서 측정)은 99.7% in weight 이상이다. 불순물을 분리하지 않고 이러한 값을 낼 수 있는 다른 방법들이 있다.  
이를 분석방법으로 고려하지 않는다. 
(즉 소리의 속도 측정)

 
 

Total 15
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
15 SF6가스 순도측정기, SF6가스순도분석기, Pump Back, SF6가스 환… 인스코 06-12 108
14 SF6 Laser Gas Test 인스코 11-30 526
13 SF6 coupling DN6, DN8, DN12, DN20 with quick coupling (Rectu… 인스코 02-16 960
12 DILO Connector DN20 & DN8, SF6 가스분석기 연결구 인스코 02-16 1663
11 GIS Connector IN-6200, SF6 가스분석기용 연결구 인스코 02-16 705
10 GIS Connector IN-6100, 인스코 02-16 759
9 SF6 가스분석기 Pump Back, 순도분석기, 인스코 02-16 1180
8 SF6가스분석기, SF6순도분석기, SF6 Gas Analyser, INS 973 SF6,… 인스코 06-15 1727
7 SF6가스분석기, SF6순도분석기, SF6 Analyser, Purity, SF6 6100… 인스코 06-15 1127
6 SF6 가스 분석기, 누기측정기 납품실적 첨부 인스코 07-03 2101
5 SF6 Leak-P2. SF6 누출측정기. SF6 Leak Detector. 인스코 09-27 3281
4 SF6 가스분석기, INS-3100-CA SF6 Analyser. 인스코 02-27 4442
3 가스누설검출기(SF6), SF6 가스누기검출기. 인스코 02-27 4259
2 GIS 에 사용할 SF6가스 불순물 기준 인스코 02-27 4153
1 전기장비용으로 사용하기 위한 SF6 기술등급 인스코 02-27 3833