작성일 : 10-02-27 13:40
GIS 에 사용할 SF6가스 불순물 기준
 글쓴이 : 인스코
조회 : 4,153  
   insko-iec 61634.pdf (63.1K) [135] DATE : 2010-02-27 13:40:39
Annex A (informative)

New SF6.
A.5  취급, 위험 및 보건 특성

순수한 SF6는 비독성이고 생물학적으로 비활성이다. 동물 및 사람을 대상으로 실시한 시험에서 최대 SF6 80% 산소 20%의 농도에서 부작용이 없는 것으로 나타났다(13, 14, 15).

따라서 사람이 호흡하는 환경에서 높은 비율의 SF6이 허용이 되지만 사람이 일주일에 5일, 하루에 최장 8시간 작업하는 작업장에서는 상한(上限) 농도를 1000 ppmv(6,000 mg/m3)로 정했다. 

이 TLV(임계값)은 일반적으로 대기 중에 존재하지 않는 모든 무해한 가스에 대해서 일반적으로 적용되며 SF6의 경우 위험 수준 보다 2단계 더 낮다.

현재 SF6은 생태적으로 독성이 없고 돌연변이나 암을 유발시키거나 않는다.(유전학적으로 해롭지 않다).
따라서 New SF6를 취급할 때는 명시된 최대 농도를 초과하지 않는 절차를 도입해야 한다.
제조공정상의 이유로 상업적으로 100% 순수한 SF6 는 없다.

허용된 불순물 수준이 IEC 376 에 명시되어 있다. 그 내용이 표 A.4 에 열거되어 있다. 
 표 A.4, 새로운(New) SF6의 허용 불순물 수준
불 순 물최대 허용 농도 
CF4          500 ppm weight 
O2 + N2      500 ppm weight 
Water         15 ppm weight 
Acidity expressed as HF                     0,3 ppm weight 
Hydrolysable fluorides expressed as HF      1,0 ppm weight

 
 

Total 15
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
15 SF6가스 순도측정기, SF6가스순도분석기, Pump Back, SF6가스 환… 인스코 06-12 108
14 SF6 Laser Gas Test 인스코 11-30 526
13 SF6 coupling DN6, DN8, DN12, DN20 with quick coupling (Rectu… 인스코 02-16 960
12 DILO Connector DN20 & DN8, SF6 가스분석기 연결구 인스코 02-16 1663
11 GIS Connector IN-6200, SF6 가스분석기용 연결구 인스코 02-16 705
10 GIS Connector IN-6100, 인스코 02-16 760
9 SF6 가스분석기 Pump Back, 순도분석기, 인스코 02-16 1180
8 SF6가스분석기, SF6순도분석기, SF6 Gas Analyser, INS 973 SF6,… 인스코 06-15 1727
7 SF6가스분석기, SF6순도분석기, SF6 Analyser, Purity, SF6 6100… 인스코 06-15 1128
6 SF6 가스 분석기, 누기측정기 납품실적 첨부 인스코 07-03 2101
5 SF6 Leak-P2. SF6 누출측정기. SF6 Leak Detector. 인스코 09-27 3281
4 SF6 가스분석기, INS-3100-CA SF6 Analyser. 인스코 02-27 4442
3 가스누설검출기(SF6), SF6 가스누기검출기. 인스코 02-27 4259
2 GIS 에 사용할 SF6가스 불순물 기준 인스코 02-27 4154
1 전기장비용으로 사용하기 위한 SF6 기술등급 인스코 02-27 3833